A nagyvárosi civil épületek tűzvédelmi kódjának rendelkezései szerint a beltéri tűzcsaprendszerben a vízvezeték szelepet több független szakaszra osztják, és a szelepnek nyilvánvaló nyitó és zárójelekkel kell rendelkeznie. Ez azért van, hogy megállítsák a tűzcsapok használatát legalább egy gyökérnél.
A modern építészet kialakításával minden épületcsövezést lehetőleg el kell rejteni. Ezért a tűzcsap csővezeték a mennyezeten található, csőcső, egyetemes, de probléma van, vagyis a hidraulikus csővezeték szelep nyitott állapota nem ellenőrizhető, tűz esetén, ha a tűzcsap normális használata rejteget veszélyeket. Példák a következők: "Villamosenergia-minisztérium Országos Grid Control Center" projekt az építési terület 50.000 négyzetméter, három emelet földalatti, 27 emelet felett, építési magassága több mint 110 méter, a termelés parancsnoki ütemezés, találkozók és más funkciók, mint egy integrált intelligens épület, a nagyfokú automatizálás a háztartásban ritka. Automatikus alkoholos permetező rendszerének kialakításakor az összes áramlási jelzőt azelőtt fogom használni, hogy a szelepet a szelepen használják, így a tűzoltó központban lévő rendszer állapota megjeleníthető, és egy pillanat alatt látható a probléma, a másik élet és tűz szintjének ellenőrzése, a tűzoltó szivattyú elindítása és leállítása stb. ésszerű megfigyelés alatt áll. Csak a tűzcsap rendszer szabályozó szelei normálnak megfelelően csak a szokásos szelepek használatát, világos nyílást és zárójelek, de a tűzoltó vezérlő központ nem látható, ezen kívül a szelepek esztétikai igények találhatók a cső és a mennyezet, a munkavállalók minősége nem garantálja a rendszer megbízhatóságát. Ezért a tűzvédelmi rendszer átvételi folyamata során, bár a villamosenergia-műszaki minisztérium központja vezetői, építőegységei és tervezői egységei nagyon fontos szerepet játszanak a kiépítés és helyesbítés korai szakaszában, jól végzik a próbát, de a tűzoltóság hivatalos elfogadása a folyamat, de volt probléma, van egy tűzcsap függőleges cső a tűzcsapon minden esetben nem hozott vizet, És a másik négy normális szennyvíz, a tűzvédelmi központban sem talált problémát. Később a vizsgálat megállapította, hogy a felszálló, mert a javítás lezárta a szabályozó szelep mindkét végén, és a nagyjavítók nem nyitotta ki a szelepet, ami a tűzcsapot nem vizet.
Úgy gondolom, hogy olyan körülmények között, amelyeket mindannyian nagy jelentőséget tulajdonítunk, még mindig van ilyen probléma, és a szokásos időkben az egyszerű álom esetén nem tudom, hogy milyen problémák merülnek fel. Ez kapcsolódik a tűzcsaprendszerhez a legfontosabb kérdések racionális használatához, a legmegbízhatóbb módja ennek a helyzetnek a elkerülése, hogy a tűzcsap rendszer vezérlőszelepét jelszelepként állítsa be, és a szelep nyitási állapotát meg lehet jeleníteni a tűzvédelmi központban, hogy megkönnyítsék az irányító személyzet ellenőrzését, bár a költségek javultak, beruházása az egész tűzcsap rendszerben még mindig nagyon kicsi, és ezáltal jelentősen javíthatja az egész tűzvédelmi rendszer biztonságát, ez a beruházás szerintem érdemes.